关于给予中国建筑第五工程局有限公司通报批评的决定
16-04-05浏览(2396【复制】

关于给予中国建筑第五工程局有限公司通报批评的决定

阜建监泉〔2016〕2号


中国建筑第五工程局有限公司:

你单位承建的颍泉区渡口安置区一期工程,在3月17日我分局日常抽查时发现,该工程存在严重质量问题。具体情况如下:

一、施工单位项目经理未按规定到施工现场履行职责,违反《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》第一条。

二、根据施工单位提供的项目部任命文件,项目部共配备14名技术管理人员,抽查时,只有四人在岗,岗位责任制得不到落实。

三、随机抽查一位正在作业的焊工,无焊工上岗证,违反《钢筋焊接机验收规程》(JGJ18-2012)第6.0.1条。

四、 15#楼钢筋、模板、混凝土等工序报验表签字为技术负责人签字,非项目经理签字;检验批验收记录无检查结果,质量检查员签字为代签;个别检验批所检验的项目不准确,(如R-U/22-25轴筏板基础的模板安装允许偏差项目的检验);检验批主控项目及一般项目的抽样数量少,且无原始偏差数据记录;验收依据所引用的标准为废止标准。

五、15#楼地下室顶板钢筋已经隐蔽,筏板基础的模板、钢筋、混凝土等工序监理单位均未签字认可,违反《建设工程质量管理条例》第三十七条的规定。

六、随机抽查15#楼一层柱钢筋,主筋偏移较普遍,违反GB50204-2015第5.5.3条之规定。

七、15#楼三层现浇楼梯板受力钢筋偏移严重,有效截面不符合设计要求。

八、随机抽查12#及15#楼柱箍筋弯钩平直长度6处,均不符合设计要求(10D)。

九、12#楼及部分地下车库外墙施工缝及转交处防水层未做附加层,不符合图集要求。

十、部分外挑架型钢穿越剪力墙暗柱区域,致使主筋严重偏移甚至割断。

十一、随机抽查15#楼柱钢筋机械连接质量,有丝头不平、断丝等现象,丝头外露无防护措施。

鉴于上述情况,经研究决定,作出如下处理意见:

1、责令你单位对抽查发现的质量问题及时进行整改,整改完毕经建设、监理单位验收签字后报我局备查。

2、给予你单位通报批评,并对你单位相关负责人进行约谈。

要求你单位能结合反馈问题及时整改,提高质量意识,强化现场管理。如若不能整改,我分局将提请建设行政主管部门对你单位与相关责任人员进行行政处罚。

 

 

 

                   阜阳市建设工程质量监督局颍泉分局

                             2016年3月22日

 

抄送:阜阳市建设工程质量监督局、颍泉区重点工程建设管理局、合肥工大建设监理有限责任公司。